发布于 2003-11-02 18:53:40
0楼
关于接地是一个很复杂的技术专业,为此,许多人还著书立说。云山雾罩的。很神秘。用了西门子设备以后,发现,其说明书中关于EMC(电磁兼容)有十几条准则。对系统的布线、接地做了原则性的规定。仔细读一读,体会和理解,并实践,收效很大。
据我所知,我国电力系统颁布的对含有计算机的系统接地线标准是:对地电阻小于4Ω。
在采用西门子的装置集成系统时,电源进线应采用三相五线制,变压器中性点(即三相四线制中的零线)为保证人身安全应接于系统配电柜体外壳及系统强电执行器外壳。零线在系统中只做接地保护,不予电气电源连接使用,如果需要AC220V电源,应采用隔离变压器供电。
系统强调屏蔽和等电位接线。即所有的机柜、台架、屏蔽电缆采用金属连接于一体。
独立的标准地线(即三相五线制中的标准地线)采用一点接地,接地点应在系统导体面积最大的地方汇集。
系统的信号地千万不要与系统的外壳接地相连!
我理解,解决抗干扰,除了考虑安装、布线合理性以外,关键就是系统的屏蔽和等电位处理。在干扰信号较强的场合,独立标准地线的接地点也很关键,汇集一点接地的接地点选择好,可有效的消除干扰噪声。特别强调,系统的信号地必须与系统的外壳地隔离。
我是你的朋友