回复:问yming如何读MM430风机的故障代码

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23467
  • 精华

    899
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-07 16:52:07

0楼

MM430使用大全里没有? 10-97页 版本12/03。MM430上P1240只能选择1。

最大直流电压(Vdc max)控制器的作用是自动增加斜坡下降时间,使直流回路的电压 (r0026)保持在限幅值 (P2172) 以内。
P1240:直流电压控制器对直流回路的电压进行动态控制,避免大惯量负载系统制动时因过电压而跳闸。
0 禁止直流电压(Vdc)控制器
1 最大直流电压(Vdc-max)控制器使能
--摘自手册。