嘿嘿,还是楼上的锐利。是的,我没有在变频器的交流进线侧设置快熔(以为是二极管整流),但我在并联的直流母线装置上串联了快熔,因此,当环流发生时,没有有效的保护变频器交流输入的整流元件,他和直流串接的快熔同归于尽了。很遗憾。
哈哈,状老弟对结构很清楚,传动控制的硬件结构基本原理很熟悉。佩服。
另外,小皮看不懂就看不懂吧。可以自己将结构图勾画一下,然后分析一下环流是怎么产生的?其实很简单,给你一个提示,变频器+母线并联回馈装置这是共母线结构,在回馈单元工作时,变频器的交流输入整流电路仍有电流通过,这就是所谓环流的产生。为什么?发电运行时难道可控桂关不断?自己分析吧。希望解惑。