先说一下我们的PLC网络:一台416主PLC控制着将近40台226和224XP,通过DP联网。负责控制变频器的是一台226,用DO控制继电器、继电器控制变频器(没敢用DP控制变频器,因为干扰太大和两台变频器不是一个型号),但这台226没法知道料车的位置,因为编码器虽然也是DP接口,但和226一样都是DP从设备。416可以知道料车的位置,通过DP总线把一减、二减、检查、停车4个点送给226,当DP受到干扰时,416读到的编码器值是0,如果是西车上行,则会停车,如果是东车上行,则会停不了车,当时正好是东车上行、而且过了二减快到停车点,这时编码器的值突然变成了0,结果料车又加速上行了。有一个超极限的检测装置当时也没有接线,结果就......