下面说一下我的分析:
可以确定是DP受到了干扰才会导致这个结果编码器和226的位置都在矿槽那边,所以我认为会都和416通讯出现短暂的中断。
编码器是德国施克的8192圈、每圈8192码的DP口绝对值编码器,我们用过几个,感觉还不错,但我对这个编码器的DP接线方式确实有些意见,它将DP的屏蔽层接到了外壳。根据我们做的试验来看,屏蔽层接外壳、外壳又连着设备的钢架,如果变频器运行,干扰比较厉害(比不接外壳更厉害)。所以我们只好将DP的进出屏蔽层接到一起用胶布包好。