主控继电器用来控制MCR区内的指令是否被正常执行,相当于一个用来接通和断开“能量流”的主令开关。有关指令:
MCRA:激活MCR区指令;
MCRD:取消MCR区指令;
MCR(:打开MCR区指令,在MCR堆栈中保持该指令之前的逻辑运算结果RLO(即MCR位);
MCR):关闭MCR区指令,从MCR堆栈中取出保存的逻辑运算结果RLO;
MCR(,MCR)指令必须成对使用,以表示受控临时“电源线”的形成与终止。
例:
MCRA //激活MCR区
A I0.2
MCR( //RLO保存到MCR堆栈,打开MCR区,I0.2=1则MCR位为1,反之为0
A I3.1
=Q 4.0 //如MCR位为0,不管I3.1的状态如何,Q4.0被置为0
A I0.5
JNB -001
L MW20
T QW10 //如MCR位为0,MW20内容送入QW10
-001:NOP0
)MCR //结束MCR控制区
MCRD //关闭MCR区
A I1.1
=Q4.1 //这两条指令在MCR区之外,不受MCR位的控制