发布于 2008-01-08 10:25:30
0楼
下载S7300模板技术手册,其中有介绍:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/down_file.asp?ClassM=1&B3ID=00848
STEP 7 对诊断消息的反应
由诊断消息启动的操作:
• 将诊断消息输入数字量模块的诊断数据,然后送入CPU。
• 数字量模块上的SF LED 亮起。
• 当在STEP 7 中设置了“启用诊断中断”后,系统将触发一个诊断中断并调用OB 82。
读取诊断消息
可以使用SFC 在用户程序中读取详细的诊断消息(请参见附录“信号模块诊断数据”)。
在STEP 7 中,可以通过读取模块诊断数据查看出错原因(请参见STEP 7 在线帮助)