个人观点:
在主/备切换的过程中,WINCC的通讯应该会发生临时的中断。因为WINCC应该在失去主站的连接的情况下切换到备用设备。这个中间我想不会没有中断。尽管可能是非常非常的短。
读取应该会受到这个短暂中断的影响,写入应该不受影响,通讯中断时的写入,我想Wincc应该记住,下次通讯正常时写进去(没有实际确认过)。
不会导致设备停止。切换过程中,模块的输出不会自动复位。程序上如果冗余正常,主从设备会根据程序的设置保持一致。