谢谢兄弟,一般认为对高频的屏蔽还是双端接地好些,如西门子原装的DP接头。下面继续。忘了说,上面的变频器是指施奈德的ATV71 500KW。
我们想了很多种方法,包括接地、增加进线电抗器、出线电抗器等,其中最有效的一个是给226的DP模块(EM277)又加了一个隔离器,但都不能彻底消除变频器运行时对DP的干扰,现象时416PLC的BUS2故障灯偶尔会亮一下(但比开始的时候好多了)。