最后,我决定给变频器搬家,把变频器放到电机附近。这样,原来的桥架走的就是变频器的进线了(原来是变频器的出线)。
这个决定真的是劳民伤财啊!经过多天的努力(主要是乙方,我们的人员也付出不少,给变频器又盖了房子),终于大功告成了。但随即就出现了新的问题:原来变频器偶尔报“电机短路”故障,现在变频器是每次都报“电机短路”然后停机。
到底是电机还是变频器出了故障?我们也不能确定,同时机修人员又怀疑减速箱是否出现了问题.
我们把变频器甩掉、电机的连轴器脱开,直接用工频启动空载的电机,结果两级800A的断路器马上跳闸。如果脱开这两级断路器,上面是3200A的断路器了,似乎风险也不小,而且那每相3根185的电缆也不好接线...