发布于 2008-01-08 20:20:45
0楼
在热电偶的使用和安装过程中我们也发现一个问题,分享一下:
一般我们采购的热电偶只要求传感器自带1-2米导线,然而很多时候我们需要的长度可能是20-30米左右,在韩国和越南现场我们此部分电缆的长度达到100米,就是由于我们现场电缆需要的长度较长,而我们传感器自带电缆较短,我们需要另行采购补偿导线,为了安装的可靠性我们一般采用传感器自带导线与补偿导线进行焊接,然后补偿导线最后进入PLC模块中。
这样的操作我们一直在沿用,然而有时出现热电偶在测温过程中出现明显的温度测量偏差,比如类似位置温度测量10度,而此处显示24度,经检查线路/模块通道/传感器自身质量正常,但是总是存在这个问题,最后经与过程仪表老师讨论确认:是由于我们使用的补偿导线材料与热电偶本身自带导线材料介质存在差异造成;
为避免这样的情况解决问题,我们措施:
将热电偶自带的一截导线去掉,重新在航空插头位置进行直接焊接我们需要长度的补偿导线,避免由于材料不同而产生的电势差,实现我们测量温度的精确性。
当然这样的操作主要是考虑到供货商提供的自带电缆价格比较昂贵,若采取自己采购电缆焊接形式比较实惠,供大家参考。
邮箱dancan@126.com
微博www.weibo.com/dancan