经过仔细的检查和分析后,我认为这个干扰来自226的DI。按钮箱到226的距离大约有10米,按钮是用一个开点来控制外部24V+是否与DI点接通(我们的PLC用3个24V开关电源,一个是给PLC供电、一个给外部的继电器供电、一个给277供电,都是隔离的)。没想到就是这不到15米的电缆就会受到这么强烈的干扰,竟然能驱动PLC的DI点。
我们加上了一级光电隔离的开关量隔离模块,但不管事。于是又把按钮的闭点也给用上了,就是在按钮没有按下之前,PLC的DI点通过按钮的闭点接到那个24V的-上,按钮按下后,接到24V的+。这回管事了,但按钮没按下时,DI的指示灯还是比较亮(变频器运行时)