个人认为,料车时铁厂第二重要的设备(第一是风机),可靠性非常重要,到上面为止,虽然可以正常的使用了,但还是担心长期稳定性,于是又做了下面的改进。
在PLC柜里面加上了隔离用的中间继电器,继电器仍然是开点+闭点的方式。驱动PLC的DI点,需要不到10mA,但驱动继电器就需要40mA左右了,而继电器到DI的连线只有几十厘米。
这次PLC的DI点非常的正常了。经过连续的试车,稳定性非常好。
注:继电器上的LED指示灯在变频器运行时(继电器不吸合)还是亮的,但不会影响继电器的正常使用。