发布于 2008-01-09 13:33:53
0楼
25060 轴 %1 转速设定限制
参数: %1 = 轴名称、主轴号
说明: 速度设置点在比允许时间更长的时间内超过其上限。利用坐标轴专用机床数据36210 CTRLOUT_LIMIT 将最大速度设置点限制成某一特定百分数。输入值100%相当于电动机的额定转速,因此也就是横向速度(默认值:840D = 110%, FM-NC = 100%)。
如果短时间内超过这些值,只要持续时间不长于坐标轴专用MD 36220 CTRLOUT_LIMIT_TIME 中允许的值,那么这种情况是允许的。在此期间,设置点限制为设置的最大值(MD36210)。
该警报也可以编制在MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (通道未准备就绪)
中。
反应: - BAG 没有准备就绪。
- 通道没有准备就绪。
- 如果导致发生报警的是一 单个轴,则报警仅对这一轴 有效(不影响通道或该方式组)。
- 通道没有准备就绪。
- 本通道NC 启动禁止。
- 报警时NC 停止。
- NC 转换为跟踪模式。
- 报警显示。
- 已设置接口信号。
处理: 请通知授权的人员/服务部门。如果驱动装置控制器设置正确,以及加工条件是通常广泛使用的加工条件,那么该警报应该不会发生。
• 检查实际值:溜板箱局部运动紧涩、由于与工件/刀具接触而当转矩下降时速度掉落。以及克服固定障碍而运动等等。
• 检查位置控制的方向:坐标轴是否在没有控制的情况下仍然持续旋转(不是在611D 驱动装置上)?
• 检查速度设置点电缆。
程序继续: 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新 启动零件程序。