0楼

S7-200 允许您为某些或全部局部数字量输入点选择一个定义时延(可从 0.2 毫秒至 12.8 毫秒之间选择)的输入滤波器。该延迟帮助过滤输入接线上可能对输入状态造成不良改动的噪音。
通过设置输入时延,您可以过滤数字量输入信号。输入状态改变时,输入必须在时延期限内保持在新状态,才能被认为有效。滤波器会消除噪音脉冲,并强制输入线在数据被接受之前必须先稳定下来。
默认滤波器时间是 6.4 毫秒。

CPU 210 不支持输入滤波器。
CPU 212 支持延时从 0.3 至 13.1 毫秒的滤波器。
CPU 214、215 和 216 支持延时从 0.2 至 8.7 毫秒的滤波器。
CPU 221、222、224 和 226 支持延时从 0.2 至 12.8 毫秒的滤波器。

欲设置输入延迟:

1. 从列表框中所需的输入旁选择时延。(每个选项为四个输入设置时延。)

2. .点击“确定”按钮,输入选项。

下载系统块时,设置生效。

提示:当指令读取、输入中断和脉冲捕捉时,数字量输入滤波器会影响输入值。根据您设置的滤波器选项,可能会造成程序错过一个中断事件或脉冲捕捉。高速计数器只记录未经过滤的输入事件。