本来论坛就是讨论这些的,本来就该分享经验的,我们的目标不都是为了:四个现代化嘛:)哈哈
笑过后又是麻烦,再说一个问题,我们今天又遇到,前面提到过干扰的问题,变频器对我们测温干扰的问题,同样是测温元件,相同的环境,我们做相同的接线处理和屏蔽处理,PT100的抗干扰能力较热电偶要差很多,我们试验机上有9只PT100和8只J型热电偶,在变频器启动前静态下均正常显示,且能够随温度变化有正常显示及输出,但在变频器运转情况下,几乎是刚刚开始运转,我们的PT100信号,无论是距离远近(最近小于2米,最远大约10米)有7只不同程度得受到干扰,只有2只正常显示。
之前我们在韩国用户处也遇到此类问题,我们是在PLC柜要求了单独的信号地,将屏蔽丝接地处理,明天再做此工作检查确认等待验收。