分度轴A 轴,配有一跟随检测编码器检测工件是否打滑,现发现这个跟随轴的数值在诊断服务界面会出现负值和大于360度的值,在主界面坐标显示是不会小于0或大于360度的。
这个问题会引起OEM 界面OUTTIME 错误,因为OEM界面引用的是通过FB2读出诊断界面的数值,读出了负值OEM 就不能运行了。
跟随轴部分参数为
MD30300 1
MD30310 1
MD30320 1
MD30330 360
MD30340 0
请问各位高手诊断界面的数值能锁定在0-360度吗?要是不能的话OEM 界面的取值PLC内就得更换吧,FB2读坐标显示的数值应该用哪一个呢?