回复:关于FM350计数模块计数值超过上限后程序中应该如何处理的问题请教前辈

jari

  • 帖子

    2286
  • 精华

    8
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-01-10 16:57:00

0楼

我用的是350-2,硬件门可以不用,但软件门必须用。
用16#7fffffff与你的值比较,大于就溢出了,然后用你的值和16#7fffffff进行与操作,将溢出符号位去掉,再自己定义一个溢出标志位,加1,表示溢出一次,用两个DWORD就可以计很大的数。