发布于 2008-01-10 20:57:41
0楼
主题:回复:wincc监控16个不需要互相连接的PLC,采用星形以太网的硬件配置?
单网卡在WinCC组态连接即可,硬件:CP1613+工业级HUB+CP343-1(如有干扰考虑光纤通讯)
你的100M传输速率以太网应该指的是网络带宽,这样配置已经达到,在实际通讯中,PLC不可能达到每秒有100M那么多的数据量,这个已经满足WinCC的读写速度要求了。
--------------------------------------------------------------------
不需要以太网交换机吗? 谢谢大家的热心回复