感谢版主设精。不好意思,这几天太忙了,1#高炉调压阀组故障连连,2#高炉调试陕鼓的14000KW的风机也不顺利,先是发现安装单位没有打点,开关量、模拟量有很多地方接线不对,后是台湾的增速箱里面的大齿轮坏了,现在是波纹补偿器有在风压达到0.2MPa是完蛋了(应该能达到0.4MPa以上)。下面继续:
虽然DP总线的干扰问题基本解决了,但还是担心226和416的通讯或者416STOP等影响料车的安全,于是又在226上做了一个软“看门狗”来监视DP/416。
原理是在416上做了一个100ms的振荡器(占空比1:1),在226上用了两个定时器,分别对这个振荡器的0、1计时,如果任何一个计时到500ms,即向变频器发出停车信号。正常情况下,两个定时器是不可能计时到500ms的,因为振荡器的0、1都只有100ms,算上DP通讯的延时,也不可能达到200ms,所以,500ms的时间限制不可能影响正常的控制。