quote:以下是引用kdrjl在2008-01-06 11:48:04的发言:
现在变频电机在运行中的啸叫声,往往给人一种错觉,就以为是变频器调频所致,其实未必。我记得这类的帖子有过讨论。应该先确认一下啸叫声的来源,然后再作处理。
第一步,变频器采用V/F控制,将电机运行至最高转速,
第二步,然后操作变频器的OFF2,自有停车;
第三步,判别电机在自由停车过程随着转速下降,如果啸叫声或震动依然存在,那就没有变频器控制的事情了,是电机的制作问题了,机械传动存在运行中有共振点。说明是机械制造的问题,不是电控问题。如果在自由停车过程,电机运行平稳,没有啸叫声,那是变频器控制问题,通过调整变频器的控制参数,可以解决。其中很重要的就是将变频器做电机的动态和静态数学模型计算。如果变频器所建立的数学模型准确,运行品质就好。
采用西门子的MM440和6SE70控制电机,其电磁噪声都是完全可以接受的。这一点毋庸置疑。
好实用判别方法,谢谢