发布于 2008-01-11 20:04:01
0楼
请看看P2200(使能PID)的参数说明。意思很明确:和P1000无关。
引用手册:
设定本参数为 1 时,P1120 和 P1121 中设定的常规斜坡时间以及常规的频率设定值即自动被禁止。
但是,在 OFF1 或 OFF3 命令之后,变频器的输出频率将按 P1121 (若为OFF3,则是 P1135) 的斜坡时间下降到“0”。
PID 设定值的信号源由 P2253 选定。PID 设定值和 PID 反馈信号均以 [%] 值表示,(而不是 [Hz])。PID 控制器的输出也以 [%] 值表示,然后在PID 功能投入时根据 P2000 的基准频率规格化为 [Hz]。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?