回复:S7 200波特率修改的一个问题!!!拜求答案

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23355
  • 精华

    889
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-11 21:12:59

0楼

嘿,你们就不知道西门子早就提供了一个解决办法?
有一个DOS(命令提示符)下的程序?专门把S7-200恢复成默认设置的。
================================================================
用程序“Wipeout.exe”复位CPU。该程序位于STEP7-Micro/WIN的安装光盘
----------------------------------------------------------------
你要连光盘也丢了。只好到下面链接去自己下载吧。
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/csfetch/2123168/wipeout.exe?func=cslib.csFetch&nodeid=2123169
使用方法是先关掉S7-200的电源,把开关放到中间,运行该程序,直到最后一步,按空格键后立即给s7-200上电。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?