发布于 2008-01-12 08:44:01
0楼
608 限制了转速调节器输出端
原因
转速调节器在其制动处(力矩极限或电流极限)停留过长,是不允许的。在P1605中确定了允许的持续时间,在P1606中规定转速上限,至该上限时开始进行监控。
同步电机:
在无故障运行状态下,正确优化的轴驱动永远不应达到其电流极限,在转速变化特别大时也不要(从快速运动正方向到快速运动负方向的换向过程)。
P1605 = 200 ms
P1606 = 8000 转/分钟
异步电机:
用最大力矩/电流进行加速和制动应用普遍,只有固定驱动(转速0)被监控。
P1605 = 200 ms
P1606 = 30 转/分钟
1. 首次开机调试时,在更换软件或软件升级后输入参数,没有执行功能"计算电机数据" 或"计算调节器数据"。驱动保持缺省值(对于待计算的值用0表示),会导致该故障(P1605和P1606匹配轴的机械和动态可能性)。
2. 通过模拟输入端或PROFIBUS或Bus总线接口,无意间输入了一个大的力矩减小。对于PROFIBUS或Bus总线接口,对从定位运行切换到转速额定值运行的影响尤其突出(检查是否规定了力矩减小。通过P1717诊断, 0%:无力矩,100%:满力矩)。
措施
- 检查电机/变频器连接电缆(缺少相,更换)
- 检查电机接触器
- 检查力矩减小(P1717)
- 存在DC母线电压?
- 检查DC母线电压(检查固定位置的螺栓)
- 取消电机闭锁
- 电机编码器连上了吗?
- 检查电机编码器电缆的屏蔽
- 电机接地了吗(外围设备-连接)?
- 检查编码器线数(P1005)
- 编码器电缆与编码器类型相符吗?
- 检查编码器脉冲旋转方向(例如:嵌齿轮编码器,P1011)
参数P1605和P1606与轴的机械和动态方式相匹配。检查是否规定了一个力矩减小(通过P1717来诊断,0%:无力矩,100%:满力矩)。
使用线性电机时:
- 检查实际值逆转
- 检查最大电机电流(P1105)的减小,并在这种情况下增大该值
- 检查功率电缆连接
- 在并联电路中电机已经正确分配而且电气连接正确?
- 功率模块的Uce监控已经响应(通过电源关/开来复位)
- 更换功率模块或者控制模块
应答
复位故障存储器
停止反应
可参数化
狼族