F006: DC link overvoltage
由于直流中间回路电压过高,该装置关机。
电源电压范围 |直流电压范围 |关机阈值
200 V~230 V |270 V~310 V |appr.410 V
380 V~480 V |510 V~650 V |appr.820 V
500 V~600 V |675 V~810 V |appr.1020 V
660 V~690 V |890 V~930 V |appr.1220 V
对于并联连接的变频器(BF,M,N)
r949 = 1: 主动装置直流中间回路过电压
r949 = 2: 从动装置直流中间回路过电压
检查电源电压或输入直流电压。
变频器在无回馈可能的回馈模式下运行。
如变频器电源电压达到上限并且工作于满载状态,
当有缺相时,F006 报故障。
或许:
• 增大P464 下降时间
• 激活P515 DC 母线电压调节器
(预先检查P071)
• 减小P526 搜索速度
• 减小P259 最大发电功率
(仅适用于P100 = 3,4 或5)
我的变频器为315KW,共两台,空载(只带电机),启动和正常运行时,非常良好;用OFF1或OFF3停止时,其中一台报F006,P515=0 增大P464=20s,还报;恢复默认值,互换参数;为能解决:做优化是当P115=5时,也报F006,检查制动停止时,r006为DC700V就开始报F006,但另一台到DC850V都正常啊,查制动单元工作正常,互换CUVC,故障依旧,请问该怎么办?