winCC变量记录控件的问题

已锁定

darling_bubu

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2007-11-19

普通 普通 如何晋级?

winCC变量记录控件的问题

618

3

2008-01-14 09:21:34

winCC为 V6.0+SP3

请问众位 能否实现如下功能:
在采集过程中 让记录的曲线永远滞后实际值2分钟!

问题的产生原因(此段可以不看):现场觉得一个屏幕所能显示的时间太短 看不清轧机的推拉关系 非要分屏显示 但电脑西安卡不支持分屏 所以又配了一台电脑+显示器放在原有的旁边 新的这台的记录曲线应滞后原有的一段时间


现在似乎有2个比较笨的方法
1.就是两个趋势控件记录不同的变量 把第一个趋势画面中的变量(PLC=>WINCC的)做延时之后传给第二个趋势画面的变量(WINCC=>WINCC)
2.就是把1中提到的变量分离和延时在PLC内做

其中2是肯定可以实现的 1应该用C语言也可以实现

但现在我不方便去现场做上述更改 如果有简单的方法 就可以直接电话告诉现场维护人员 免去一次出差~
-------------------------------------------------------------------
城外之人的回复:
楼主的分屏显示跟在一个窗口中用两个趋势控件好像是同一回事吧。
趋势控件功能相当强大,接口也很多。你可以在打开这个画面的Open Picture事件中,先设置好第一个趋势的时间轴,然后再将第二个趋势的时间轴推后2分钟。

TO:城外之人

是同一回事.
我是用一个按钮动作改变一个内部变量作为open picture事件的
这应该和趋势时间轴没什么关系吧
如果能随意改变时间轴的时基 问题就可以解决了
但是时基只有4种设置 无法更改
-------------------------------------------------------------------
这是我在找答案里问的问题 似乎现在石沉大海了 因为问题还没得到圆满的答案 不得不转到这里来