具体是用的232口还是485口呢?设置参数所用的索引号是否正确,如果是RS485口的话,索引号为2。比如:P770-02=3。P771-02=1,P772-02=2/9600等等

估计是参数设置不对。BW500支持Modbus协议完全没有问题。

你用下面这个串口软件试试吧,发以下指令:010303F2000265BC或010303F1000295BC,看看响应是什么?