回复:winCC变量记录控件的问题

万泉河

  • 帖子

    10913
  • 精华

    132
  • 被关注

    1020

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-14 19:12:27

0楼

嘿嘿,这个问题太难了,不适合找答案来解决。

我先按我的理解描述一下你的问题:
就是两个并排的显示器中显示同一个变量的趋势图,右侧的那个屏幕,显示-2至0MIN区间;左侧的屏幕显示-4至2MIN区间的趋势。

如果上述理解正确的话,我可以给你解决方法:
右侧的电脑没有问题,按照常规方法设计即可。
窍门在于左侧的电脑:你在屏幕中设计TREND控件,让它的宽度尺寸为屏幕宽度的2倍,比如1024的屏幕,你叫它为2048,然后定义曲线的时间轴跨度为4MIN,这样它的实时部分因为超出屏幕宽度不能显示,而正常显示的部分,永远是滞后2MIN的数据!