首先将内存分成几个区,分别存放模拟量值和时钟(没有内置时钟的加时钟卡或读取上位机时钟),每个区3000个字(够的话也可以是字节例如时钟),不够的话加内存卡,每半小时读一次模拟量,将模拟量值和时钟用指针循环存储到变量里,存储3000次后,上传到上位机,再重新开始循环就可以了