本人今天第一次调试6se70变频,通过DP控制的,第一次调试费了老大的劲,总算还好调试出来了.今发出来让将要调试的朋友分享分享!
1.1 出厂参数设定
P053=7 允许CBP+PMU+PC 机修改参数
P60=2 (固定设置,参数恢复到缺省)
P366=0 (PMU 控制)
P970=0 (启动参数复位)
1.2 简单参数设定
P60=3 (简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的基础上,本应用设定电机,控制参数)
P071= 公共直流母线电压(540V)
P95=10(IEC 电机)
P100=1(V/F 开环控制)
P101= 电机额定电压(V)
P102= 电机额定电流(A)
P107= 电机额定频率HZ
P108= 电机额定速度RPM
P368=0(设定和命令源为PMU+MOP)
P370=1(启动简单应用参数设置)(根据P368 自动设置,但P561.*必须设定为1)
P60=0(结束简单应用参数设置)
这样实现基本参数的设定,然后再进行DP通讯的参数设定:
P60=4 通讯板配置
P712=2 PPO TYPE(1,2,3,4,5) 2 : 4PKW+6PZD
P918=总线地址
P60=1 返回参数菜单
传动反馈到PLC 的通讯字设定
P734.1=32 装置状态字1
P734.2=148 传动的速度反馈 (收集区为:K250 故障码 / 报警码)
p695=10ms(报文时间)
p554=3100(PZD1)
P443=3002(PZD2)
P368=6(控制源选择profbus)(此参数一定要在上面的参数设定好后才可以改变的)
P60=3

p060=0
参数设定OK
控制字正转16#C0F
反转16#140F
停止16#40E