回复:8个主站,28个从站的DP通讯问题

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7609
  • 精华

    53
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-16 08:07:13

0楼

不能这样组网,一个PROFIBUS网络只能一个DP主站。如要将两个DP主站连在一起,需要用DP/DP LINK。你这种情况,为了节约成本,最好用一个315作为主站,其它的设备都做从站。