回复:棘手问题,各位兄弟姐妹们帮忙分析下问题所在!

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-01-16 10:23:55

0楼

根据如上现象,做如下判断:
1。信号较为集中,不排除3个模块本身有问题,2个分布在其他模件上的信号不排除个别信号本身的问题;
2。3个模块在同一机架上,且为相邻,因此不排除底座问题(使用可带电插拔底座);
3。信号较多,且信号故障在1~2秒内消失,不排除信号干扰问题;但干扰会使QBAD=1吗?
4。诊断没有任何信息,说明CPU不曾掉电,网络正常,硬件正常啊~~当然,我在组态中已经将断线诊断,组诊断都选上;做过试验,将冗余的153其中一个断开供电,CPU中有诊断信息;
5。供电问题;但我的供电使冗余配置啊,且使新型号的SITOP电源,允许并联(拨码开关设置A为ON);如果使虚接,这种现象应该是较为频繁啊;如果电源掉电的话那应该整排机架都掉电啊,至少应该是整个模块的8个通道都掉电啊(这些信号虽然集中在3个模块上,但没有一个模块是8个通道都出现问题的);
6。不排除CHANGE DOWNLOAD,或者程序代码的问题;但运行一直良好,怎么会突然出现这种现象呢?

根据以上判断,做如下处理,但因目前无此现象,问题未能判断出具体原因,未能解决:
1。将部分信号加上隔离器,判断是否为干扰问题;
2。将所有供电的电源,断路器,熔丝端子重新扭紧,排除虚接现象;
3。并联的SITOP电源分别安装二极管,保证并联间没有问题;
4。将程序,包括硬件,软件,网络重新完全编译,下装;
5。更换可能有问题信号的模块;
6。更换可能有问题信号的模块底座;
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。