PLC做法可以实现,但需要每一个马达都做此工作;
在WINCC上做个简单的马达功能块(类似FACEPLATES),改变ICON的变化就可以了;使用EMF图形文件,建立4个图符,分别为红色,绿色,黄色,背景色;
WINCC中使用CONFIGRATION的功能,可以编辑其功能:
10:红色显示;
01:绿色显示;
11:红,背景色交替显示;
00:黄,背景色交替显示;
然后动态连接变量就可以了。