317-2DP作为DCS的从站,如何设置

已锁定

蹦蹦鱼

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2007-09-12

普通 普通 如何晋级?

317-2DP作为DCS的从站,如何设置

1863

9

2008-01-16 13:03:46

317-2DP的一个DP口和远程IO站以及触摸屏通讯,现在想用它的编程口(应该可以复用为DP口)和DCS通讯,作为DCS的丛站,应该在哪些地方做设置?
317-2DP作为DCS的从站,如何设置 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。