SIWAREX U双通道称重模块,链接一台秤的情况下怎么设置

已锁定

下沙

  • 帖子

    2307
  • 精华

    17
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

SIWAREX U双通道称重模块,链接一台秤的情况下怎么设置

909

1

2008-01-16 21:18:36

对于SIWAREX U双通道称重模块,有时候是最后一台秤,只用一路传感器。这个时候如果只接一路传感器的话,会遇到SIWAREX U模块报硬件故障,SF红灯亮。而且无法读数或者无法通过SIWATOOL U软件进行通讯。解决方法如下:

因为SIWAREX U默认是两个通道都有效,都处于激活的状态。这个时候可以用短接线,经一路传感器的信号,完全对应的并联到另一通道上,此时故障灯消失。然后用SIWATOOL U软件进行通讯,将不用的一个通道的激活状态取消掉,这时不用的一个通道就没有被激活。将短接线去掉后,可以正常工作。如下图。



需要说明的是,如果将另一个通道取消激活后,等调试人员更换了后,或者调换模块的位置,这时两个通道都接上了,另一个通道就不会工作,必须通过SIWATOOL软件将通道激活勾上后,就又能正常工作。

取消了某个通道后,最后标注一下,这样后期维护人员也能明白。