选择“Configuration”标签,打开I/O通信接口区属性设置窗口,点击“New”按钮新建一行通信接口区,可以看到当前组态模式为主从(MS,Master-slave configuration)。注意此时只能对本地(从站)进行通信数据区的配置。
Address type: 选择“Input”对应输入区,“Output”对应输出区。
Address: 设置通信数据区的起地址。
Length: 设置通信区域的大小,最多32字节。
Unit: 选择是按字节(byte)还是按字(word)来通信。
Consistency: 选择“Unit”是按在“Unit”中定义的数据格式发送,即按字节或字发送;若选择“All”表示是打包发送,每包最多32字节。此时通信数据大于4个字节时,应用SFC14,SFC15。
设置完成后点击“Apply”按钮确认。同样可根据实际通信数据建立若干行,但最大不能超过244字节。