昨日被电磁干扰被骗

1212

8

2008-01-17 13:27:58

昨日,接到检修电话,跑到现场一个S7-300的系统一个从站(CPU:315-2DP,SLAVE STATION:ET200M),在一启动变频器(该从站与MM440,该变频器一拖8台5.5KW的电机,在同一个配电柜).

  该从站的I/O点在闪烁,ET200 BF有时亮红灯闪一下,柜内由模块驱动的中间继电器也在跳跃,初一看,确认为是电磁干扰(检查现场总线,总线头,将总线改道绕行)再试启动变频器,还是一样的现象,但是与该变频器挂在同一电网上的另一台变频器(在待机时)确报了个F002,就这样试了几次,结果都一样.
  关掉从站ET200模块电源(模块电源与I/O模块通道电源共用),直接强制变频器逻辑口启动变频器(I/O模块通道指示灯还是闪),机械装置在运转,此时尽然看到该站与其它从站的I模块有轻微的冒烟,这一下子,被这现象吓了一跳,赶快拿开电源,找到原理图仔细查看,(整个300系统模块电源与I/O模块通道电源共用一个电源,并通过一个隔离变压器供电,保护就在隔离变初级用一个2P的4安培的断路器).
  经分析:正常情况下,300的I/O模块不可能出现这一惊人现象,并猜测该系统的供电源异常,接下来,尝试启动变频器,并用数安万用表检测电源(未开变频器时,300系统供电电源正常)从站I/O点照样在闪,但是万用表的数安发生了变化,根据这下现象,重点检查变频装置及负载电机(8台5.5KW),结果发现其中一台接地,将这一台电机线拆除,并经检查,启动变频装置,从站I/O点不闪了,中继动做清脆,整个系统正常了;
  但有几个疑问:
  1:MM440输出接地不报故障(变频器为MM440,功率55KW);
2:变频器接地后导致系统模块供电电源升高;
  3:S7-300I/O模块闪不一定是干扰引起的.

  最后,希望论坛的朋友有何高见,发表各自的看法,谢谢!
昨日被电磁干扰被骗 已锁定