如何克服干扰问题(续)

已锁定

yun2008

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-01-16

普通 普通 如何晋级?

如何克服干扰问题(续)

585

0

2008-01-17 17:42:50

今天现象依然存在,生产部门都停产了,无奈街机检修该系统,我将这路信号的接入PLC的线更换了,并且选择不同的走线路径,由于系统停止工作,现象也消失。当温度加热到140度以上时,又出现该故障现象,我看了一下模块,发现一变频器输出电流信号与该温度信号在一个模块上,在这之前,电流信号有干扰,我将其负端与M端短接,我怀疑是不是这个步骤造成的呢?我将该短接线拆下,本来想带电拆的,由于M端节的线太短,无法接入所以我将电源断电,结好后,重新送电,发现一切都恢复到最好的状况。不过我有一些疑问,还请帮助分析:
1、是此短接线,造成的么?一个模块的通道之间是有关系的么?
2、将故障现象消失的因素,是什么呢?我感觉是断电?但不确认。请帮助分析,
3、当然该问题还需时间检验,如果是暂时消失,该如何彻底解决呢?
4、为什么在高温的时候或者降温的时候发生呢?有什么可能么?是软件问题?编程问题?还是硬件问题?
清帮助分析?
如何克服干扰问题(续) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54756条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。