回复:开个小题目,讨论一下MM440中SLVC的电机动静态识别

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-01-17 19:22:57

0楼

quote:以下是引用冒险猫在2008-01-17 09:30:42的发言:
有这样一个问题,我在做P1910=3时一直做不过去,我又没有Drivemoniter,读不出来你说的数据,现在该如何做呢?我的电机是75KW的YZP315M1-1O电机,额定电流152A ,转速575转,请问以斑竹的经验有什么其他方法解决没有?如果做不过去就要换电机,好郁闷啊
没有Drivemoniter?那就自己建立一个,随机光盘自带这个软件,买一个RS232转RS485的模块,再自制一颗RS485的电缆。就OK了。很简单,把Drivemoniter装在PC机或者笔记本电脑就行了。
即便没有Drivemoniter,也是可以调试的,参数R0084在R0003=4状态即可显示,R1787是3级参数可以看到。P1910=3不通过没有关系,只要条件成立,不通过照样可以平稳运行。条件使R0084=100;R1787=1-5;转速运行状态=0.8额定转速。