3WL断路器的脱扣信号触点S24 (K07)和COM15模块是不能同时安装在断路器上的,如果安装了COM15模块那么脱扣信号触点的位置就被占据了。
在这种情况下,有以下几种方法可以采集到脱扣信号
通过Profibus主站与COM15进行连接,例如PLC
通过断路器的脱扣指示器
通过可编程设置的CubicleBus模块的数字量输出节点
做为一种选择,可以通过COM15模块自由定义输出。
这些可利用的输出事件可以在PLC里进行编译。
因此类似于过载、短路、接地故障脱扣事件或是接地、相不平衡等报警事件都可以通过定义和设置得到详细信息。