各位工程师:
我单位在造纸上使用70的变频器,遇到这么一种情况:由于一台变频器损坏了,于是我更换了新变频器,在更换时,我让电动机拖动的负载保持稳定,然后使用P115=3进行变频器的参数优化,优化也顺利的完成了,但是再投入使用的过程中有时会遇到电动机启动力矩不好的,或者运转起来后速度不稳定的现象,我的系统一直没有使用光电编码器,机械设备也没有任何变动,我考虑问题应该还是出在对变频器参数的优化上。听有的人说是,在使用P115=3优化完成后,还需要手动的调整一下速度环的参数,不知道各位有什么好的经验?