在对速度精度要求不高且不要求快速加减速的场合,例如某些辊道控制或恒压供水等,可以用一拖多方式,这时的变频器应该选择电压源型的;一拖多时必须注意切换问题,尤其是从工频切换至变频控制,必须先等电机停止下来,然后从0Hz启动,否则容易出现事故。在工控网上类似的讨论很多,大家不妨一看。
容量选择问题,严格说应该算出你的负载的计算电流,即考虑同时系数和需用系数,然后选择变频器。但工程上大家都按1:1或高选一档去考虑。