可能是优化没有做好所致,优化最好在环境温度20度时进行,最好使用无传感器的矢量控制,在输完电机参数后设定P115=1 ,然后做P115=2,再断开负载P115=4,然后连接负载作P115=5 ,基本可以满足使用要求。
其实若换了相同型号的变频器,可以直接下载原来变频器参数,基本不需要做优化,就可以直接使用,当然重新作优化是最好的。