三相笼型异步电动机的Y—Δ降压起动控制
I/O编址
输入:I0.0——Y形起动 SB2 输出:Q0.0——电机通电接触器线圈(KM1)
I0.1——停车 SB1 Q0.1——Y运转接触器线圈(KM3)
I0.2——过载保护 FR Q0.2——Δ运转接触器线圈(KM2)
2)KT对应指令;选定时器: T37 (100ms时基接通延时定时器)
设定时时间:PT=100(Y形起动时间定时10s)
3) 梯形图
注意:图8-3-12(c)中I0.2应为常开触点).为什么接触器线路用常闭,这里用常开?想部明白!!!