最近在调试G150,遇上一些奇怪的问题,向各位请教一下:
1.在用STARTER向变频器传输数据时传输到75%时显示FatalFault,提示P0010无法从下载状态“29”改回到“0”,这时参数。重启CU320以后故障消除,但是P0010依然是29,断开通信,从AOP30操作,除了0以外均能修改,一改0就出现上述故障。STARTER也能正常连接,同样只能把P0010修改为除了0以外的值。最后不得不全部复位重新调试。
最初几台变频器软件版本为2.3,STARTER版本也较低,每次上载参数都会出现问题,最近调试2.4版本,使用最新版的STARTER,也出现过一次该故障。
2.一台G150,使用SLVC模式控制一同步转速为1500RPM,额定频率50HZ的电机,给定为固定频率,setpoint 15000rpm,max limit=1500RPM,ramp up time 20s,输入电机参数并且进行电机计算,静态动态识别后空载启动电机,AOP上显示输出频率从0突变到63HZ,随后报过流故障,现场称未看到电机转动。由于客户比较焦虑未做Trace,工厂复位后重新做上述步骤,故障未出现。
3.最新版的STARTER,断开和变频器前Load to PG,Load到95%的时候显示正在断开通信,但是这一断就没完了,只好强制取消下载。
各位前辈若有头绪,请帮忙一起分析一下。多谢。