前几天去一个现场,处理一个AO模块,现场反应该模块:SF灯亮,没有输出,除此之外没有其它故障显示。
初步断定是硬件损坏。到达现场后经过测试,发现该模块确实损坏。记录了诊断信息后用带去的模块替换了。之后无事,因该模块已经过了保修期,于是将其拆开,根据诊断信息是扩展电源的问题,仔细观察线路板,没有发现明显故障芯片。于是查看外接24V电路,随即发现该电路中的一个芯片根据所处位置判断应该为保险之类的东西,用万用表测量参数也不对。于是根据芯片上面的标记,GOOGLE了一下,没有查到具体的参数,但是根据google到的销售信息,应该是保险类的。可能是速熔类的,手里没有,一时也买不到,于是找了一个对应等级的普通保险丝焊接了上去。安装之后测试,没有问题,可以使用!
看来,有的时候,也需要胆大,心细~~~于是,现场多了一个备件。呵呵