我用一个6SE70的变频器与400和S5的子站连上后,在变频器参数设置时,我先工厂设置(因有人用过这个变频器)后,我设P060=3后,出现了0021,这之后,我设置完参数后,通信也连上了,但是初状态不对,为0008,开机封锁,变频器不能运行,搞了好几次,都是这样的结果,自己不知道那里出错了,当然我也设置了P443.1,P554.1这些参数.不知道有人遇到过没有,如何处理?