发布于 2008-01-22 21:57:39

0楼

quote:以下是引用xinhe在2007-03-20 20:27:38的发言:
440变频器75KW(包括75)以下的带内置制动单元;而6SE70不管大小,都不带内置制动单元,不知是不是这样?想求证一下。我这有75KW的440的出现问题,因没找到同型号的,找来75KW的6SE70的换上去,换的时侯一下子没有想到这问题,结果把原来接在440上的制动电阻直接接到6SE70上,一上电就冒烟了,马上停电后,制动电阻应该要通过制动单元才能接在6SE70上。
有些时候看似可笑的东西,其实很有意寓。谁都有马失前蹄的时候。因此做设计和选型的时候最忌的就是盲目和想当然,要确认,反复的确认,这才能做到万无一失!
我是你的朋友