quote:以下是引用SMAUTO在2007-10-03 11:17:58的发言:
提升机用变频器控制,外部DC24V辅助电源供电。在进线主电源停电的情况下,通过打开抱闸使重物拉着电机反转而使电机处于发电状态,当直流母线电压建立起来后通过外部命令使变频器起动,通过制动单元和制动电阻使变频器产生制动力矩,控制重物按外部命令设定的速度下降。这种方案可行性如何,请斑竹和高手指教,多谢!
要想系统发电运行,是不能将进线电源切断的(针对变频器),这是因为一旦切断了进线电源,直流母线就没有电压了,试想直母电压没有了,逆变器怎么工作呢?因此,要想重物下降发电运行,直流母线电压必须保持供电才是。这样交流进线电源是绝对不能丢失的。这是起码的条件!