我测试过一些西门子的,制动电阻给电时,直流母线的电压与制动单元上的标的电压偏差基本在一伏之内,基于此,并联使用时是没有问题的,最好选同型号的制动单元以及制动电阻来并联使用,且在刚开始使用时,最好用电流表检测一下各自的制动电流是否相等,以及发热情况。